1、内衬资料与电极树料的选择


变送器的内衬资料及电极资料必需遵循介质的物理化学本质来正确选择,必需遵循临蓐经过中的的确丈量介质,足球现场直播。而且腐蚀性很强的介质一旦宣泄轻易引起事故.因此,否则仪表会由于衬里和电极的腐蚀而很快摧毁。


2、温度和压力的选择


电磁流量计能丈量的流体压力与温度是有一定限制的.选用时,利用压力必需低于该流量计礼貌的管事压力.目前。足球现场直播。


小于50mm口径,可能跨越上述界限,一般为5—70℃.如做独特管制,足球现场直播。管事压力为0.6MPa.电磁流量计的管事温度取决于所用的衬里资料,http://www.xghejiahuan.com。管事压力为1MPa;大于1000mm口径,管事压力为1.6MPa;900mm口径。

3、口径与量程的选择


变送器口径凡是选用与管道体例雷同的口径.倘若管道体例有待安排,对待易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.变送器的量程可能遵循两条原则来选择:足球直播论坛。一是仪表满量程大于预计的最大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,足球比分论坛。可选常用流速≤3m/s,足球赛免费直播。推敲到磨损的境况,如液体中带有固体颗粒,流速以2—4m/s较为妥当.在独特境况下,则可遵循流量界限和流速来选择口径.对待电磁流量计来说。