atmupkeep 揭橥于 2015/4/20 9:55:26 488 稽察 2 回复 [上一主题] [下一主题]

手机阅读

哪位高人分明温度变送器的外回护套管的长度是怎样定的啊。。满堂是啥乐趣。我们有个圭表,虎扑足球论坛。一点都不明白,拔出深度要大于250mm这究竟?结果啥乐趣。虎扑足球论坛。怎样算的。。250mm怎样插到DN100的管子里啊,查进去外回护套管长度是305mm结果管子是DN100的。。然后看底下注解说。

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing | 如今状态:在线

    总积分 2020年可用积分:1

    注册时期: 2007-04-27

    最后登录时期: 2019-05-30

    空间 发短新闻加为好友

    aaing 揭橥于 2015/4/21 15:35:15

    回护套管与管的直径亲切相关. 初步计划后需遵照工艺参数举办计算,确保套管能在该环境利用.
    套管必然要250mm的话,没关系议定加变径来合适的.

    2楼 回复本楼

    援用 aaing 2015/4/21 15:35:15 揭橥于2楼的形式,虎扑足球论坛。

  • ababab

    ababab | 如今状态:在线

    总积分:5831 2020年可用积分:1

    注册时期: 2011-05-06

    最后登录时期: 2018-09-08

    空间 发短新闻加为好友

    ababab 揭橥于 2015/4/28 9:36:32

    一样平常的为管道半径+短节(nozzle)长度(圆整一下);短节长度一样平常150mm(安置图中有120mm),要是有保温。足球社区

    3楼 回复本楼

    援用 ababab 2015/4/28 9:36:32 揭橥于3楼的形式,足球社区互动。